《消防安全案例分析》既要求有消防安全设计理论知识,又要求有消防设施施工安装、检查和消防安全管理的实践经验,是综合性最强的。难度最大的科目。

建筑防火案例分析的主要内容

民用建筑:
1.建筑分类和耐火等级
2.总平面布局(防火间距、消防车道、救援场地)
3.防火分区与防火分隔
4.平面布置(特殊场所、设备用房)
5.安全疏散与避难
6.灭火救援设施(救援场地和入口、消防电梯、直升机停机坪)
7.室内外装修与装饰



工业建筑【侧重于厂房,甲乙丙厂】:
1.火灾危险性分类
2.耐火等级与层数
3.防火分区面积
4.总平面布局(防火间距、消防车道)
5.平面布置
(宿舍、办公室、中间仓库、变配电站)
6.安全疏散
7.防爆泄压设计
(爆炸危险性厂库房的布置、防爆措施、泄压设计)

往年案例分析

【2015第六题】第六题(20分)

某单层木器厂房为砖木结构,屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5h,柱子采用不燃性构件,耐火极限为2.50h。木器厂房建筑面积约为4500m2,其总平面布局和平面布置如图2所示;木器厂房周边的建筑,面向木器厂房一侧的外墙上均设有门和窗。该木器厂房采用流水线连续生产。工艺不允许设置隔墙。厂房内东侧设有建筑面积500m 2 的办公、休息区,采用耐火极限2.50h的防火隔墙与车间分隔,防火隔墙上设有双扇弹簧门;南侧分别设有建筑面积为150m 2 的油漆工段(采用封闭喷漆工艺)和50m 2 的中间仓库,中间仓库内储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆、稀释剂(甲苯和香蕉水,C=0.11),采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门;该厂房设置了消防给水及室内消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示标志。加微信361620865免费领取消防资料

第六题(2016年)

某砖混结构甲醇合成厂房,屋顶承重构件采用耐火极限0.5h的难燃性材料,厂房地下1层、地上2层(局部3层)建筑高度22m,长度和宽度均为40m,厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯,每层外墙上有便于开启的自然排烟窗,存在爆炸危险的部位按国家标准要求设置了泄压设施。

根据以上材料,回答下列问题

指出该厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

答:问题:甲醇合成厂房火灾危险性为甲类,耐火等级不应低于二级,而其屋顶承重构件采用耐火极限0.5h的难燃性材料,不满足耐火等级要求。
解决方案:该厂房的屋顶承重构件应采用耐火极限不低于1.0h的不燃性材料,
使其耐火等级不低于二级。

【2017真题】

某框架结构仓库,地上6层,地下1层,层高3.8m,占地面积6000m²,地上每层建筑面积均为5600m²。仓库各建筑构件均为不燃性构件,其耐火极限见下表。

仓库一层储存桶装润滑油;二层储存水泥刨花板;三至六层储存毛皮制品:地下室储存玻璃制品,每件玻璃制品重100kg,其木质包装重20kg。根据以上材料,回答下列问题:消防资料免费分享群:550590336
1.判断该仓库耐火等级。
2.确定该仓库及其各层的火灾危险性分类。
3.指出该仓库在层数存在的不符合国家标准的问题,并提出解决方法。
1. 答:该仓库耐火等级为二级。
2. 答:一层:丙类;二层:丁类;三至六层:丙类;地下室:戊类;仓库整体按火灾危险性较大的楼层确定,为丙类仓库。
3. 答:层数问题:该仓库地上共6层,不符合标准;
解决办法:该建筑火灾危险性为丙类1项,耐火等级为二级,不应超过5层;或改变其火灾危险性。


【2018第六题】
某钢筋混凝土框架结构的印刷厂房,长和宽为75m。地上2层,地下建筑面积2000㎡,地下一层长边为75m,厂房屋面采用不用燃料,其他建筑构件的燃烧性能和耐火极限见下表。

该厂房地下一层布置了燃煤锅炉房、消防泵房、消防水池和建筑面积400㎡的变配电室及建筑面积为600㎡的纸张仓库。地上层为印刷车间,在二层车间中心部位布置一个中间仓库储存不超过1昼夜需要量的水性油墨、溶剂型油墨和甲苯二甲苯、醇、醚等有机溶剂。   

1.判断该厂房的耐火等级,确定厂房内二层中间仓库、地下纸张仓库、锅炉房、变配电室和该印刷厂的火灾危险性。

【解析】:根据题干给出的构件燃烧性能和耐火极限,该建筑耐火等级为一级。
火灾危险性:
①厂房二层的中间仓库火灾危险性为甲类。
②地下纸张仓库的火灾危险性为丙类。
③锅炉房的火灾危险性为丁类。
④变配电室的火灾危险性为丙类。
⑤印刷厂的火灾危险性为丙类。

第六题(2015年)

某单层木器厂房为砖木结构,屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.50h;柱子采用不燃性构件,耐火极限为2.50h。木器厂房建筑面积为4500m²,其总平面布局和平面布置如图2所示。木器厂房周边的建筑,面向木器厂房一侧的外墙上均设有门和窗。该木器厂采用流水线连续生产,工艺不允许设置隔墙;厂房内东侧设有建筑面积为500m²的办公、休息区,采用耐火极限2.50h的防火隔墙与车间分隔,防火隔墙上设有双扇弹簧门。

1.检查防火间距、消防车道是否符合消防安全规定;提出防火间距不足时可采取的相应技术措施。

1.答:
(1)木器厂房为丙类,三级耐火等级,其防火间距:
与锅炉房之间不符合规定;
与金属抛光厂房之间不符合规定;
与蜡库之间符合规定;
与花生油加工厂精炼车间之间符合规定。

(2)消防车道为环形,符合规定。但与建筑距离不符合。(木器厂房的建筑面积4500m²>3000m²)
(3)木器厂房与锅炉房防火间距不足需要采取的措施:
1)将木器厂房耐火等级提高,使之不低于二级。
2)将锅炉房耐火等级提高,使之不低于二级。
3)将与木器厂房相邻的锅炉房外墙改造为不开设门、窗、洞口的防火墙。
4)将木器厂房和锅炉房的相邻两面外墙改造成不燃性墙体,且无外漏的可燃性
屋檐,每面外墙的门、窗、洞口面积之和各不大于该外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对开设。
5)设置独立的室外防火墙,同时在设置防火墙时兼顾通风排烟和破拆扑救。
6)拆除木器厂房。消防资料免费分享群:550590336
(4)木器厂房与金属抛光厂房防火间距不足需要采取的措施:
1)将与木器厂房相邻的金属抛光厂房外墙改造为不开设门、窗、洞口的防火墙。
2)将木器厂房耐火等级提高,使之不低于二级,屋顶耐火极限不低于1.00h,并将面向金属抛光厂房的外墙改造为防火墙。
3)将木器厂房耐火等级提高,使之不低于二级,并将金属抛光厂房面向木器厂房一侧的外墙上设有的门和窗改造为甲级防火门和窗或防火分隔水幕,或按照相关规范设置防火卷帘。
4)设置独立的室外防火墙,同时在设置防火墙时兼顾通风排烟和破拆扑救。
5)拆除木器厂房。

第六题(2016年)
某砖混结构甲醇合成厂房,屋顶承重构件采用耐火极限0.5h的难燃性材料,厂房地下1层、地上2层(局部3层)建筑高度22m,长度和宽度均为40m,厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯,每层外墙上有便于开启的自然排烟窗,存在爆炸危险的部位按国家标准要求设置了泄压设施。厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房 (建筑高度7m),南侧外墙水平距离25m处有座二级耐火等级的多层厂房办公楼(建筑高度16m),西侧12m处有座丙类仓库(建筑高度6m,二级耐火等级),北侧设置两座单罐容量为300m³的甲醇储罐,储罐与厂房之间的防火间距为25m,储罐四周设置防火堤,防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m。厂房和防火堤四周设置宽度不小于4m的环形消防车道。

根据以上材料,回答下列问题
指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

答:问题(1):厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房。
解决方案:燃煤锅炉房属于明火散发地点,应使甲醇厂房与锅炉房的防火间距不小于30m。
问题(2):防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m。
解决方案:应使此处距离不小于10m。

第六题(2016年)
某砖混结构甲醇合成厂房 ,厂房内一层布置了变、配电站,办公室和休息室,这些场所之间及与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4.00h的防火墙。变、配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗。办公室和休息室与生产部位之间开设甲级防火门。顶层局部厂房临时改为员工宿舍,员工宿舍与生产部位之间为耐火极限不小低于4.00h的防火墙,并设置了两部专用的防烟楼梯间。

根据以上材料,回答下列问题
指出该厂房的平面布置方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

答:问题(1):厂房内一层布置了变、配电站,与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗。
解决方案:甲类厂房内不应设置变配电站,供该厂房专用的10KV及以下专用变配电站可与厂房一面贴邻,但应采用无门窗洞口的防火墙分隔。
问题(2):厂房内一层布置了办公室和休息室,与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4.00h的防火墙。办公室和休息室与生产部位之间开设甲级防火门。
解决方案:甲类厂房内不应设置办公室和休息室,确需贴邻时,耐火极限不应低于二级,且采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。
问题(3):顶层局部厂房临时改为员工宿舍。
解决方案:甲类厂房内严禁设置员工宿舍,应取消设置。

第六题(2017年)

某框架结构仓库,地上6层,地下1层,层高3.8m,占地面积6000m²,地上每层建筑面积均为5600m²。仓库一层储存桶装润滑油;二层储存水泥刨花板;三至六层储存毛皮制品:地下室储存玻璃制品,每件玻璃制品重100kg,其木质包装重20kg。该仓库地下室建筑面积为1000m²。一层内靠西侧外墙设置建筑面积为300m²的办公室、休息室和员工宿舍,这些房间与库房之间设置一条走道,且直通室外。走道与仓库之间采用防火隔墙和楼板分隔,其耐火极限分别为2.50h和1.00h。走道通向仓库的门采用双向弹簧门。

根据以上材料,回答下列问题:
指出该仓库在平面布置存在的不符合国家标准的问题,并提出解决方法。

答:问题(1):仓库内设置员工宿舍;
解决办法:员工宿舍严禁设置在仓库内,应取消设置。
问题(2):办公室、休息室与库房之间设置一条走道,且直通室外,走道通向仓库的门采用双向弹簧门;
解决办法:办公室、休息室应设置独立的安全出口,与仓库隔墙上的门应采用乙级防火门。

【2018第六题】
中间仓库用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔,建筑面积为280㎡。地上楼层在四个墙角处分别设置一部分有外窗并能自然通风的封闭楼梯间,楼梯间门采用能阻挡烟气的双向弹簧门,并在首层直通室外。地下一层在长轴轴线的两端各设置1部封的楼梯间,并用1.40m宽的走道连通;消防水泵房、锅炉房和变配电室内任一点至封闭楼梯间的距离分别不大于20m,30m和40m。地下层封闭楼梯间的门采用乙级防火门,楼梯间在首层用防火隔墙与车间分隔,通过长度不大于3m的走道直通室外。在一层厂房每面外墙居中位置设置宽度为3.00m的平开门。消防资料免费分享群:550590336
指出该厂房平面布置和防火分隔构件中存在的不符合现行国家消防标准规范的问题,并给出解决方法。

【解析】:
①问题:在二层车间中心部位布置一个中间仓库。解决方法:甲乙类中间仓库重新设置在靠近外墙处。
②问题:甲类中间建筑面积为280㎡。解决方法:缩小该中间仓库的建筑面积,使其不大于250㎡。
③问题:房间隔墙为不燃性0.75h。解决方法:消防水泵房、锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔。

2018 年:
某钢筋混凝土框架结构的印刷厂房(一级耐火等级), 长和宽均为 75m(5625m2)。地上 2 层, 地下1 层, 地下建筑面积 2000m², 地下一层长边为 75m,该厂房地下一层布置了燃煤锅炉房、 消防泵房、 消防水池和建筑面积为 400m²的变配电室及建筑面积为 600m²的纸张仓库。该厂房设置了室内、 室外消火栓系统和灭火器, 地下一层设置自动喷水灭火系统,建筑地上、 地下如何划分防火分区?
【答案】地下一层:3个防火分区(1分)
地上一层:1个防火分区(1分)
地上二层:1个防火分区(1分)

第六题(2016年)

某砖混结构甲醇合成厂房,屋顶承重构件采用耐火极限0.5h的难燃性材料,厂房地下1层、地上2层(局部3层)建筑高度22m,长度和宽度均为40m,厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯,每层外墙上有便于开启的自然排烟窗,存在爆炸危险的部位按国家标准要求设置了泄压设施。
厂房内一层布置了变、配电站,办公室和休息室,这些场所之间及与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4.00h的防火墙。变、配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗。办公室和休息室与生产部位之间开设甲级防火门。顶层局部厂房临时改为员工宿舍,员工宿舍与生产部位之间为耐火极限不小低于4.00h的防火墙,并设置了两部专用的防烟楼梯间。

根据以上材料,回答下列问题
指出该厂房在安全疏散方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
答:问题:厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯。

解决方案:
(1)该厂房1-2层应当至少设置两个安全出口或疏散楼梯,其相邻两个安全出口最近边缘之间的距离不应小于5m,且厂房内任一点到
最近安全出口之间的距离不应大于30m。3层若满足面积不大于100㎡且同一时间内同时作业人数不超5人,可设置一个疏散楼梯。
(2)该厂房应采用封闭楼梯间或室外楼梯(或防烟楼梯间)。

第六题(2018年)

某钢筋混凝土框架结构的印刷厂房,长和宽为75m。地上2层,地下建筑面积2000㎡,地下一层长边为75m,厂房屋面采用不用燃料。指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并提出整改措施。

【答案】(1)疏散距离。(本项最多1分)
变配电室疏散距离为40m或大于规范规定或大于30m(1分)
整改措施:将距离减少到30m以内(1分)
(2)安全出口数量(本项最多可得1分)
地下层疏散楼梯(或安全出口)数量不够(1分)
整改措施:地下层增设疏散楼梯或地下层至少设3部疏散楼梯
(3)楼梯间形式。地下层封闭楼梯间无法天然采光和自然通风。
应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。