考点.1

地下防水工程的一般要求

地下工程的防水等级分为四级。防水混凝土的适用环境温度不得高于80℃。
防水等级
标准

一级不允许渗水,结构表面无湿渍
二级不允许漏水,结构表面可有少量湿渍
三级有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂
四级有漏水点,不得有线流和漏泥砂
考点.2

防水混凝土施工

防水混凝土可通过调整配合比,或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成,其抗渗等级不得小于P6。其试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。防水混凝土应分层连续浇筑,分层厚度不得大于500mm。并应采用机械振捣,避免漏振、欠振和超振。炎热季节施工时,入模温度不宜大于30℃。大体积防水混凝土应采取保温保湿养护,混凝土中心温度与表面温度的差值不应大于25℃,表面温度与大气温度的差值不应大于20℃,养护时间不得少于14d。

考点.3

水泥砂浆防水层施工

水泥砂浆防水层不得在雨天、五级及以上大风中施工。冬期施工时,气温不应低于5℃。夏季不宜在30℃以上或烈日照射下施工。水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃,并应保持砂浆表面湿润,养护时间不得少于14d。

考点.4

卷材防水层施工

铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工;冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低于5℃,热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于-10℃。施工过程中下雨或下雪时,应做好已铺卷材的防护工作。卷材防水层的基面应坚实、平整、清洁、干燥,阴阳角处应做成圆弧或45°坡角。结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工,侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工。铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。

考点.5

内防水工程施工技术
室内防水工程完工后,必须做24小时蓄水试验。

考点.6

屋面防水等级和设防要求

屋面防水应以防为主,以排为辅。檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向。卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。平行屋脊的搭接缝应顺水流方向。